Всем, привет!
Прошу совета, своими мозгами уже не получается сообразить, что делать.
Ситуация: частный дом, основной щиток с показателями счетчиков на улице. В доме свой щиток. Вводной С25, групповой - три однополюсных ABB B32, B25, B25. Так уж досталось в "наследство", все работало больше года замечательно. Один из B25 уходил в кухню/душевую/туалет и бойлерную (кабель под землей). Запитано много приборов, но все естественно сразу не включались. Иногда автомат выбивало, если работали стиралка, бойлер, варочная и чайник например.
Пару дней назад, стало выбивать этот кухонный автомат, чем дальше, чем чаще. Для проверки отключил все приборы, вытащил все из розеток, вывернул лампочки. Через какое-то время выбивает все равно. Либо, при включении света или холодильника опять выбивает. Подтянул все провода в щитке. Не помогло. Попробовал поменять автомат - поставил ETIMAT С25 стало работать, но неровно, с щелчками и миганием ламп. А потом вырубило все в доме, то есть основной щиток на улице. Раскрутил и проверил все розетки и выключатели, все четко, ничего не шатается, не надо было даже подзатягивать. Поставил обратно ABB B25. Сначала вырубало все время. Потом вырубало раз в 1-2 часа, то есть что-то работало, причем несколько приборов. Какая-то "плавающая" ошибка
С утра включить не могу автомат совсем - вырубает с искрой сразу же.
Вся проводка зашита строителями под гипсокартоном в стенах и потолке неизвестно где, местонахождение распредкоробок - неизвестно где. Та часть, которая идет в бойлерную (зимой для насосов) частично идет под бетоном. Сначала заметил, что вырубает при дожде, думал, что где то КЗ под землей (при протечке воды). Закрыл все, что видимо до земли. Но сегодня ясно, а проблема только хуже.
из приборов - только плохо работающий мультиметр DT-830B, из умений - только доходчиво, по чайниковски, описать проблему и попросить совета.
С электриком проблема - там где я живу, нет конкурента, можно свои цены (4,5 тр за прозвон розеток и приборов без какихто гарантий и все такое)
С чего начать? Что делать?
Электромонтёр
9.9.2020, 10:51
Или кабель был с пробоиной или в коробке напортачили.Наследство замечательное.Сейчас только всё по новой пробрасывать хоть в кабель-каналах.
прозванивать розетки/патроны/выключатели/приборы имеет смысл? Или это однозначно кабель и коробка? Какие возможности их прозвонить существуют? Может как-то начать "плясать" от автомата с прозвонкой?
Электромонтёр
9.9.2020, 11:29
Плясать надо тогда когда это умеешь.А прозвонкой ничего не определишь тут нужет и тестер обычный и мегаомметр и знать как всё это делается.
прозвонкой ведь можно определить наличие КЗ? похоже у меня именно такой случай. И да, если не будет никаких вариантов, придется научиться это делать, потому совета и интересуюсь...
Если выбивает даже без нагрузки, то попробуйте после В25 последовательно с кабелем включить мощную лампу накаливания. Как проявит себя проблема - загорится лампа, а автомат останется включённым. При полном накале - чёткое кз, при неполном - подгорание. Далее уже идти и проверять трассу по кабелю и розеткам.
Изоляцию сначала крутнуть. И ноль и фазу.
Мало ли что, фаза у них вместо нуля или другая оказия - как вторая бомба в ту же воронку.
"ETIMAT" - говорящее название. Двухэтажное.
Цитата(Роман86 @ 9.9.2020, 10:26)

Что делать?
Временный вариант. Попробовать отключить N-проводник кухонной группы. При сохранении замыкания (на заземленные части) - поменять места подключения L и N проводников.
Цитата(Роман86 @ 9.9.2020, 10:26)

Пару дней назад, стало выбивать этот кухонный автомат, чем дальше, чем чаще. Для проверки отключил все приборы, вытащил все из розеток, вывернул лампочки. Через какое-то время выбивает все равно.
Если всё выключено, в розетках порядок и всё равно выбивает, значит что-то в кабелях или коробках. Стоило бы начать с проверки сопротивления изоляции в этой кухонной линии. Но тут нужен мегометр (не путать с обычным мультиметром). Как искать конкретное место повреждения зависит от конкретной ситуации, и по подсказкам "по телефону" вряд ли получится. В худшем случае светит переделка проводки в этой линии.
Всем спасибо за советы! Посчастливилось найти адекватного специалиста-электрика. Он все последовательно проверил, за гипсокартоном и под потолком и за стенами куча скруток, клубки какие-то из проводов. Что бы найти их пришлось сделать немало отверстий) сам бы не смог, действительно.
Проблема оказалась в кабеле на улице под землей. Конкретное место не выявлено, конечно, тут все перекапывать придется. Но учитывая, что кабель, по всей видимости, под землей находится без кабель-канала... Теперь земляные работы)
Сейчас все работает (кроме бойлерной, ессно). Дали бесплатный совет заменить автоматы B32, B25, B25 на три С16 - пусть лучше от перегруза пробки выбьет, чем возможное возгорание.